成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

suling0620
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看suling0620的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-07 23:09
求助:
    我有一臺三菱PLC,有個模擬量輸入模塊8AD,我要把前六個端口輸入的4~20mA信號進行處理,并且要把7mA和17mA作為報警信號,也就是將兩個值作為繼電器輸出(內部輸出),還要考慮到上位機將此信號進行接受處理。請各位大哥指點指點,不勝感激~~~
dream8888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dream8888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-06 10:14
在內部模擬量是轉換為數字量了,所以你做個比較指令控制就可以!