樓主  發(fā)表于: 2010-01-07 20:27
請教大家:通常情況下漏型輸入PLC接NPN傳感器,源型輸入接PNP傳感器,而現在的PLC接NPN和PNP都可以。NPN,PNP傳感器的輸出跟與PLC的接線有關系。但是我看到一個接線讓我有些想不明白,是一個簡單設備改善,就是設備某個地方加一對安全傳感器,基本控制方法是這樣:傳感器(控制)——繼電器——安全開關。傳感器的電源直接從24V電源處引出,并未與PLC相連接(也不需要與PLC連接),傳感器輸出接繼電器線圈正極,線圈負極直接從24V電源上直接引一根0V,然后將安全門上安全開關的一根線剪斷引到繼電器的一組常閉觸點。當有物體進入傳感器檢測范圍內,傳感器產生輸出,使繼電器得電,常閉觸點斷開,相當于安全門打開,從而機器報警!現在的問題是傳感器是PNP型的,它的輸出是低電平,那么繼電器線圈的兩個點都是低電平,這樣的話繼電器怎么會吸合呢?然而這樣的接法卻也能達到上面的功能,這是為什么?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-01-08
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-01-09 09:17
樓主在哪找有資料啊,資料上說的剛好都是反的,呵,有些資料真是誤人子弟啊。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗

石渠县| 微山县| 化州市| 苏尼特左旗| 禄丰县| 岫岩| 南汇区| 图片| 饶平县| 庆安县| 宁安市| 永宁县| 太仓市| 芒康县| 瑞金市| 合阳县| 依安县| 大冶市| 韩城市| 津南区| 五大连池市| 彭水| 普陀区| 宁都县| 沾化县| 嵊泗县| 通山县| 伊川县| 吉安县| 秦皇岛市| 泗洪县| 康保县| 沾益县| 淮滨县| 射阳县| 康马县| 遂昌县| 田阳县| 永清县| 婺源县| 达尔|