changjiang
級別: 略有小成
![]() |
大家好!前天把三菱MR-J2S-70A燒壞了,當時情況是這樣的,本來自己有畫好電路圖的,做控制箱時由于手上的事情太多且干了一大天的活心急沒太在意順手接線,將伺服的N端子接了零線,L11上接了火線,通電聽到一聲響伴有糊味,再把N上零線改到L22上,再通電也有顯示,但給伺服使能就報AL.E9(主電路OFF),查三菱伺服手冊上說N不要接線,哪為什么還要安排個接口?存心害人! 請問大家,有遇到或聽說此類的情況沒有?結果是咋處理的,如何修的,花了多少銀子?有知道的說說,非常感謝! ![]() |
---|---|
|
changjiang
級別: 略有小成
![]() |
先謝謝4樓yidao7806,我也拆開看了很久,沒發現一點燒的痕跡,我后來還是發到三菱修,因是廠里出的錢,多少不得而知。 強烈建議,兄弟們注意! 三菱太貴,改用安川的。。 |
---|---|
|