亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1019 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2021-08-31
查看tianqiji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-14 12:12
         三菱伺服控制器MR-J2S用單相220VAC的電源接入控制三菱伺服馬達,問馬達轉動時,是不是U V W 每項間都有電壓,電壓是多少才是正常的?如果缺相會有什么現象發生。
學習工控最好的網站http://m.abj8888.com/bbs/?u=36778
wfmin268
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 167 點
下載積分: 547 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-04-22
最后登錄: 2025-02-21
查看wfmin268的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-20 20:35
每相都有電壓, 但電壓都隨著 頻率大小改變。 缺相的話 ,驅動器就會報缺相故障