三菱A2USH-S1 PLC今天報電池低下警,更換一電池A6BAT后出現了RUN燈一直閃爍,ERROR燈常亮,檢查發現剛更換電池插頭正負極的接線與原來的是相反的,這樣是CPU壞了嗎,還是只丟了程序?A6BAT電池的插頭接線是統一的嗎?
wen_xianjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 1071 點
下載積分: 31968 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2025-05-10
查看wen_xianjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-16 12:30
A6BAT電池的插頭接線是統一的,都一樣的,新電池插上后是有這種情況的.搞完后復一下位就可以了.