亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 1823 分
在線時間: 744(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2025-07-10
查看232497244的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-23 18:51
本人作過一個項目,PLC輸出信號控制一個中間繼電器,再通過中間繼電器控制大電流(10A-35A),由于中間繼電器動作頻繁,所以經常會燒壞,中間繼電器燒壞以后有時會燒壞PLC的輸出點。

請教:在這種情況下,如何給PLC的輸出點做保護措施?


補充:
     1、客戶指定要用中間繼電器(不能換成固態),所以想搞個措施保護PLC的輸出點。
     2、中間繼電器燒壞并不是因為質量問題,而是因為動作頻繁(30次每分鐘)并帶大電流。
  3、現在要解決的問題是中間繼電器燒壞的情況,如何保護PLC的輸出點。
[ 此帖被232497244在2009-11-24 13:09重新編輯 ]
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 716 點
下載積分: 9589 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2025-04-17
查看mechatronics的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 07:56
用固態繼電器吧,對!
如果是非常頻繁的就用用固態繼電器,也叫SSR。
看好型號規格選~。別搞錯了。
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠