樓主  發表于: 2009-11-03 12:22
我們廠集體宿舍現在要全部裝空調.兩相1.5匹的要40臺.加上照明.大概要多的電纜線.那位大俠能告訴我怎么算的~~!在這里先謝謝~!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-04-21
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-03 16:43
每臺裝一間,一間1.5KW,40臺除3等于13,13*1.5=19.5KW,每相負載20KW,3相均衡的話16mm2足夠,不過建議使用國標25平方3相五線電纜。不放心線纜質量35平方有點浪費。。。I=20000W/(380*1.732)*0.85=25A.均衡每相電流只有25A,選用3相10平方線正好適用?紤]到實際情況16平方標準線就夠了,注意配線平衡就可以了,即每相最多帶14臺空調(房間)。
[ 此帖被sunpeter在2009-11-03 16:54重新編輯 ]