樓主  發表于: 2009-11-03 12:22
我們廠集體宿舍現在要全部裝空調.兩相1.5匹的要40臺.加上照明.大概要多的電纜線.那位大俠能告訴我怎么算的~~!在這里先謝謝~!
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-03 20:52
樓主的說法確實有點問題, 用多大的線算算: 1.5P約等于1,1KW.40臺就是44KW,燈按每間房100W就是4KW.總共約50KW.如果用三相電纜的話就是這樣算:50000除以根號3除以220乘以6除以10就是電纜的平方.約是78,但沒這個規格,就選75平方的.如果距離不是很遠的話絕對沒問題.那么房間的空調的分線用2.5平方,燈1平方.