樓主  發表于: 2009-10-29 17:38
      大家好!
我用的是西門子300的PLC,在接線前,我設置好硬件,把簡單的程序下載到PLC,監控正常。由于客戶又加點了,我把16點換成32點的數字量輸出模塊了,硬件也做了更該。但是我今天調試時,輸入燈亮,但監控不到。強制輸出,燈卻不亮!那位大俠給小弟指點指點,謝謝!
haoweng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2133 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2008-09-14
最后登錄: 2025-07-05
查看haoweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-30 07:15
應重新組態硬件,重新分配地址!