xiaowei1984x
級別: *
![]() |
那位 高手 能告訴我 在施工現場 怎樣選 公開 漏保 電纜及BV導線 謝謝了 |
---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
![]() |
樓主說的太含糊,請問你說的現場施工是臨時還是永久性的 你的電纜準備采取什么樣的敷設方式,線路的長度等等 如果是臨時的好辦,根據設備的額定功率來選擇支路開關 然后按照分散系數來選擇總開關。 一般取1.25倍,至于漏電斷路器,主要要注意的是,工業級別的漏電電流一般為 100,300,500mA,如果是民用,一般選50mA, 電線電纜的選擇也是根據電流來選擇,在論壇里面可以下載到。 如果是長期的,我建議樓主好好的學習相關的標準, 因為乘電流這個主要要素外,溫度、線的長度、是否穿管等等這些因素都要考慮 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |