樓主  發表于: 2009-09-26 10:47
請問,各位在工程中是怎樣根據電流的大小選定截面多粗的電線的?比如說截面為1平方mm的電線能承載多大的電流做為參考標準(當然是跟電線材質是有關系,這里說的是一般的參考值.)?如果布線是穿墻入孔之類,又是怎樣對承載電流折算較為合理?

煩請各位談談高見…?/div>
盅惑
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看盅惑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-18 17:27
引用
引用第2樓fengbingyuan于2009-09-26 11:00發表的 :
銅芯的。這個標準我有看過,但發現在實際使用中電線并不能承載此資料里說的對應電流,比如說1mm的銅芯電線承受不了11A的電流啊,發熱太厲害了。不知道大家,一般把1mm的銅芯電線當作承載多大的電流來選取電線。請教

 

1.0
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
 

 

 

11
14.5
19.5
26
34
46
61
80
99
119
151
182
210
240
273
320
367
 