兩臺泵,壓力正常下變頻運行良好,系統壓力下降后就啟動另一臺泵工頻運行,當壓力達到設定值后那臺工頻泵不能切斷。直至顯示過流保護停機。用SAMCO-i  11KW變頻器配SWS供水控制基板。請老師們分析下什么原因。謝謝!
九顆星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看九顆星星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 15:51
在低壓力的時候能夠切換成工頻,那就是說這半邊沒問題,問題在于你的額定壓力的傳感器或設置,到正常壓力后變頻器有沒有接到信號?還是已經接收到信號了,變頻器本身沒動作?