吉吉ml
級別: *
![]() |
今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為蚹姸箍刂仆O聛?這是什么原因? 而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎? |
---|---|
|
吉吉ml
級別: *
![]() |
不是外圍電路問題,我覺得是PLC本身的問題,因為當PLC220V電源斷掉后,PLC的電源指示,運行指示,各個輸入,輸出指示燈一直到三四秒后才滅,給我的感覺是它內部程序仍在繼續運行,如果在這段時間內又送電的話,它將會忽略掉這段停電過程,繼續工作. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
吉吉ml
級別: *
![]() |
也有可能,要是象樓上所說的,那么有可能不光是三菱PLC,包括其它的PLC也都是如此了? 有什么好的方法嗎?既然是停電了,不管是停1秒還是10分鐘后再送電,就讓它的控制運行完全停下來. |
---|---|
|
吉吉ml
級別: *
![]() |
我今天試過了,三菱FX2N系列PLC沒有出現這種情況,就如樓上所說的,2NPLC內有有關的特殊數據寄存器,可以設置,而FX1N系列PLC卻沒有這方面的設置,看來只能在外部線路上下功夫了. |
---|---|
|