蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-07-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-23 10:25
三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
qkec8000
把努力變成一種習慣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 249 點
下載積分: 604 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2016-08-12
查看qkec8000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-04 20:36
選電機啟動型斷路器嘛 看看脫扣曲線  一般都能躲過啟動電流的 所以100A是夠的 不用160的
沒有失敗,只有放棄