各位高手,小可有一問題指教!
若有一傳感器輸出為0-10V的電壓信號,但是該信號與實際所測物理量之間關系為非線性時
能否使用該傳感器接PLC的AD模塊,進行數據的處理,該如何解決?請各位高手不吝賜教!
liguoguang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liguoguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 20:40
直接進行 F/V 轉換0-10 電壓  轉換成 0-5000 線性關系 ,以高速計數器接到 PLC  .可以分成多個區間采用不同的斜率....軟件補償
第二種辦法是什么原因引起的非線性 ,進行硬件補償, 變成線性關系..