幾天前我?guī)鸵粋廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wxh0734
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
這樣用是可以的,但是只見過用在三相220V輸入的變頻器上,比如說的安川VS616 G5系列,型號是CIMR-G5A22P2,它就可以,當然功率不大就2.2KW 有的場合設備不能斷電,比如說鋼化爐的燒成區的主傳動,一停電那些陶瓷輥就全完了,所以配備了汽油發電機,就是單相的那種,在停電的時候就用發電機供電,保證連續運轉 ![]() ![]() |
---|---|