薛名海強
級別: *
![]() |
各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2? 急!急!急! [ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ] |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
![]() |
等于即可,小一點沒關系。扯哪么多沒用。實踐是有道理的。單相電(其他2相沒復合)最大電流=相線。2相電時,另相雖然沒負荷,但3相電源處的零線電流是和3相線之和相等的通俗的說,其實沒有。只要在單相配零線時用同徑零線即可,3相總電源沒必要使用大于相線直徑的零線。浪費啊?梢設計或施工者的無知。 |
---|---|
|