求助各位朋友,本人菜鳥級別,315的CPU 配了一個341的模塊 想通過MODBUS RTU 協議連接儀表 但我有個疑問 我有4塊儀表,而341只有一個接頭,我應該怎么聯呢?這樣配置有問題嗎?感謝朋友們相助
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4183 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2025-05-12
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-18 19:48
341有3中物理特性的型號,既然有4個儀表從站,那么你就選擇RS422/RS485接口的。