a416662463
級別: 探索解密
![]() |
各位大神,小弟剛學變頻器,我想用PLC485來控制變頻器,但是在Pr79設置上好像有點問題,我把Pr79按照使用手冊設置成2但是按PU/EXT鍵是就是切換不到NET網絡模式,請問各位大神能幫小弟分析下怎么會是,自己搞了好久都沒搞出來 |
---|---|
|
chenxue163
級別: 略有小成
![]() |
還有設置完了,變頻器要斷電等沒有顯示后在重新上電。 你是運轉頻率和運轉指令都是通信,還是運轉頻率通信 運轉指令走多功能端子? |
---|---|
|
chenxue163
級別: 略有小成
![]() |
那你就按上面那個設置就可以了,你去看看FX用戶手冊通信篇。上面有變頻器通信案例,你發的手冊是D變頻器應用手冊 |
---|---|
|
chenxue163
級別: 略有小成
![]() |
全部走通信,就按上面的設置就可以了。如果運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子就要更改Pr338\Pr339 |
---|---|
|