yjpsdlk
級別: 探索解密
![]() |
污水處理廠,運行中的模擬量輸入量模塊故障燈突然亮,哪位大俠給我分析一下有哪些原因會引起這種情況?謝謝 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
除了樓上各位說的情況以外,硬件損壞也會造成這種情況,而且西門子的SM331模塊可以說是相當的嬌嫩，動不動就損壞。我這邊已經遇到多次了。 但同一設備位置的SM334模塊使用的壽命相當長,不要告訴我說是什么電源,干擾等原因。設備和經銷商都承認是產品質量問題。 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|