書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區(qū)別是?
舉個簡單的例子,F在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發(fā)帖數量: 5268 個
工控威望: 7493 點
下載積分: 160024 分
在線時間: 3210(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-03-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態(tài),SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    欧美zc0o人与善交另类a片| japanese厨房乱xxx| 人妻无码中文字幕| 强行挺进美艳老师的后臀| 另类ZZZ00女人ZZZ00| 国产探花在线精品一区二区| 阿娇被躁120分钟视频| 国产精品久久久久久久9999| 国产av精品一区二区三| 色综合99久久久无码国产精品| 免费A片看黄网站WWW下载| 综合欧美五月丁香五月| 亚洲av无码成人精品久久久蜜| 色多多app| 国产后入又长又硬| 人禽无码视频在线观看| 国产成人精品国内自产拍| 在车里被弄了h野战| 久久精品国产一区二区三区| 速度与激情10免费版国语电影| av免费观看| 女人和公豬交内谢| 日本巜侵犯人妻人伦| 真实刺激交换娇妻13篇| 狠狠躁日日躁夜夜躁2020老妇| 精品人体无码一区二区三区 | 久久久久国产一区二区三区| 妽妽的下边好紧春雨医生| 公车系强女奷校花雪柔| 东北大坑乱全集目录| 美国色情巜肉欲横流| 弯腰捡东西突然被进去作文| 一女多男小说| fc2成年免费共享视频| 国产人与禽ZOZ0性伦| 再深点灬舒服灬太大了下载| 45分钟做受片免费观看| 日韩无码av| 免费无码国产欧美久久18| 美人双性受h多人运动np| 婷婷国产成人精品视频小说|