魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
![]() |
現有一塑包機熱風箱,溫度控制有一溫控表和三個單相固態繼電器組成,前些時候有些加熱管壞了,額定電壓是380V,沒有合適的,就使用一些220V,直不過接法與380V不同,一直使用正常,最近不知怎麼回事固態繼電器老是燒壞,中間相壞的次數多些,使用時測量電流,三相比較平衡,那位老師幫忙看看究竟怎麼回事? |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園?
![]() |
三組380V的發熱管接在三相電上一般是采用三角型接法,而改回220V的發熱管的時候是Y型接法,相當于兩條220V的發熱管竄連接在380V上,但此時的功率會比原來稍小一些,但如果在它們的中性點加接一條零線,就變成了三條發熱管接在220V上,此時你要考慮相同的功率,不同的額定工作電壓,電流也不一樣,220V的會大些,你可以參考一樓的意見。 |
---|---|
|