pipi1987
級別: *
![]() |
圖片:
![]() 1.圖中為什么有的地方用FX1N ,有的用 FX2N,具體對各個硬件是怎么適用的呢~~ 2.具體這個圖是怎么進行PLC控制的呢~從Q到FX再到各硬件通過CC-LINK是 具體怎么 進行控制的~ 謝謝回復~~~ |
---|---|
|
konev
級別: *
![]() |
1、FX1N主要用于定位,因為１Ｎ的脈沖輸出是100KHz,高于2N的20KHz,而且有許多2N不支持的專用定位指令。2N主要用于計算和收集數據,因為２Ｎ有浮點數指令,而且控制規模比1N大一倍。 2、FX系列有CC-Link模塊(FX2N-64CCL),將FX設為遠程設備站,可以與Q交換數據,單個從站模塊最大容量為32字(16入、16出) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
konev
級別: *
![]() |
主軸應為是伺服定位,所以用1N的話比較方便。電磁閥只是一些開關量的輸入輸出,所以1N/2N應該無所謂。用2N有可能是考慮到控制點數的問題。 CC-Link的是一種現場總線,主站是Q-PLC,從站是FX,設定好參數后就可以實現自動將從站中的數據刷新到主站的功能 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |