請教各位大俠:現有一臺250KW風機,現采用星--三角起動運行,工作電流太約在360A左右,如果改成變頻器,一個小時能節多少電,太概多長時間能收回成本. |
---|---|
|
ld柳特
級別: *
![]() |
變頻器節能計算方法 例如:當從50Hz降至45Hz得 公式: (2)當從50Hz降至45Hz得 已知:?jiǎn)闻_(tái)冷卻器在工頻耗電功率為250KW/h。 (3)∵ KW/h (4)單臺電機節能:250-182.25=67.75 KW/h;為原耗電量節約為 (5)年節能:250kw×24h×30d×12m×27.1%=585360KW;按1KW/h電費0.45元計算年節約共計585360×0.45=263412元。 |
---|---|
|
ld柳特
級別: *
![]() |
因為上文不能顯示公式所以重發 變頻器節能計算方法 例如:當從50Hz降至45Hz得 公式:P45/P50=45(3次方)/50(3次方) P45=0.729P50 (2)當從50Hz降至45Hz得 已知:?jiǎn)闻_(tái)冷卻器在工頻耗電功率為250KW/h。 (3)∵P45=0.729P50=0.729×250=182.28 KW/h (4)單臺電機節能:250-182.25=67.75 KW/h;為原耗電量節約為67.75/250×100%=27.1% (5)年節能:250kw×24h×30d×12m×27.1%=585360KW;按1KW/h電費0.45元計算年節約共計585360×0.45=263412元。 |
---|---|
|