各位大蝦:現有用cpu214-1BD22-OXB0做的控制系統,原先擴展了如下6個信號模塊,按順序依次排出:
  1、EM223-1PL22-0XA0  2塊
  2、EM221-1BF22-0XA0 2塊
  3、EM232-0HB22-0XA0 1塊
  4 、EM223-1PH22-0XA0   1塊    
現因設備改造需額外增加3個輸出點(原先沒有預留),問 :在上述硬件配置基礎上能否加一個 4入4出模塊 EM223-1BF20-0XA0   或者8輸出模塊EM 222-1HF22-0XA0  擴展輸出點 ,cpu214-1BD22-OXB0能否對其提供足夠大的電流?S7 200模塊擴展需注意哪些問題?謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5286 個
工控威望: 7512 點
下載積分: 160636 分
在線時間: 3228(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-05-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-04 15:54
簡單的加法問題,自己算算哦。

加這兩個模塊剩余的容量是足綽綽有余了。

擴展需要注意的問題就是:擴展模塊數量有限制,消耗電流容量有限制。還有盡量擴展最有可能用到的,避免浪費~