樓主  發表于: 2009-05-23 09:30
本人用的三菱MR-J2S-350A的伺服,電機是HC-SFS352。在調試過程中斷過伺服和電機之間的線,也就是說沒有斷伺服放大器的電,而斷了電機的電。剛開始還走了幾下,后就出現24號報警。現只要一上電就報警,查手冊說是輸出電源接地報警。查線沒問題。請問各位高手:是否是伺服放大器有故障了?這樣不斷放大器電源而斷電機的電源對伺服有影響嗎?
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1628(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-08-02
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-11 17:09
報24  放大器壞了