本廠需要整改生產線,需要用到40臺三菱變頻器,并裝在兩個相電柜內。(每個電柜20臺)請教各位:有沒有人做過這樣的工程,而且對于電柜有什么要求呢?還有重要的一點就是,有沒有一種軟件可以用電腦來對控制所有的變頻器呢?如果有那需要些什么設備才能做到?希望各位能指點指點,謝謝~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11928 分
在線時間: 9731(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-14 15:40
1、通風散熱措施要做到位。
2、抗干擾措施要做到位。
3、大于31臺變頻器的監控,你要么使用CC-LINK,要么就分成2組來進行監控。

Regards