蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2025-05-07
查看pklon2000的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2009-05-08 16:57
按照三菱手冊上所寫,自制232電纜,2-3,3-2,4-6,5-5,6-4,78,8-7。連接到MPI適配器上,在GT1150上設置連接設備設置,
ChNo.1,19200bps,MPI Adapter站號1,Host站號2。為什么還是通訊不上。
今天看到A970連接實例上寫,還要在Simatic Manager的Option上選擇 SEt PG/PC接口處,設置Local Connection中COM Port 為1.請使用成功的前來指點。