我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現(xiàn)有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-04-02 21:30
電機的額定電流約150A,相電流為150/1.73=87A。故電機接線用25~35平方,運行接觸器用160A,Y接用80A,熱繼電器用90A的。