  最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。
  為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢?
chenlf
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1149(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-04-15
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-02-23 09:00
  “設計的電路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性連在一起”,應該是不存在問題的.
我們做機臺會在控制柜里面做一個跟控制線路同相的電源插座,跟控制器是同樣的220v電源插座,用來傳輸程序時連接電腦用.都是帶電撥插從來沒出過問題.