樓主  發表于: 2009-02-15 10:57
我用FX2N和GT15控制一供水系統,要用到維系水池里有一定的水量。請問各位朋友我還要用至哪些硬件,程序方面也給些提示。在下先謝了!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161327 分
在線時間: 3238(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-15 11:10
要看“一定的水量”要精確到什么程度。
如果只是簡單的需要保證水池的水量充足,那么只需要上限和下線兩個開關量,頂多再加上上下極限的報警信號。
如果需要實時監控液位,則需要模擬量液位計和PLC上加模擬量模塊而已。
要在觸摸屏上顯示的話最好是讀取模擬量值,然后用棒圖了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人!