![]() ![]() 在遍寫程序時,可能要PLC在斷電的情況下保持:定時器,計數器,加法器的數據,在下一次開機啟動的時候 繼續在上一次定時器,計數器,加法器的數據上繼續累加,本人是初學者,對此有許多不惑 殷切盼望各位老師以及工程師予以解答并能附加一端師范程序更好,謝謝 或者S7-200根本不具備這種功能????謝謝! ![]() |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
![]() |
好像有兩個方法 1、在系統塊中,填寫需要保持的數據范圍 2、通過對SMB31和SMW32編程,將需要保持的數據保存到EPROM中 不知道你的加法器是不是指的AC0 AC1 ....,這個數據好像不可保持,可修改程序將使用AC的累加器,改變為V內存累加器,然后設置保持 |
|
---|---|---|
|