a8897044
級別: 略有小成
![]() |
如果是AC220的沒有地線 直接兩線 沒三線的話 地線和零線怎么接 好象有地線直接接控制柜金屬外殼 還有就是地線連零線 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
thorse
技術這種個東西,永遠是個海,我想可能要用一生去潛,盡量潛得深
級別: 略有小成
![]() |
46樓 請各位到自己公司安放配電變壓器的地方仔細看看,就會有很大的收獲, 其實零線和地線,變電站是不會送來的,各公司的地線和零線都是在配電 變壓器就近的大地做的接地體,然后引出的地線和零線,但兩個接地體要 在距離上相隔20米的距離。相隔20米是為了在這兩線間不產生電壓, 為什么要引出兩根線分別做零線和地線呢? 簡單說下,如果只用一根線,即零線,保護線也用零線,稱作保護接零, 當零線在接地體一側斷線時,此時零線帶電,那么通過接零保護的用電設備 則帶電,這是相當危險的。 另外再使用一根專用接地線更安全。 所以要求如果同一根線必須直接連接,中間不能有空開等器件串入。 |
|
---|---|---|
|