亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1411 個
工控威望: 1518 點
下載積分: 13290 分
在線時間: 2222(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-30 19:35
大家說說急停按鈕是控制PLC的電源好呢還是串聯到程序中直接斷開程序好呢?
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-12 20:37
急停按鈕、安全柵、安全開關等的做法通常是全部接到了安全繼電器上,由安全PLC進行處理
當然我們通常采用兩種方法:一是把各種安全開關串聯在硬回路中
                                                    二是在程序中設定各種安全保護

總之,安全和經濟性都得考慮