樓主  發表于: 2008-11-24 19:21
我最近搞了個系統,里有一個變頻是A700-200KW,可該變頻一起動,我里面用FX2N的8AD及4AD和輸出的4DA的模塊的輸入輸出的模擬量跳動了很大!變頻不起動就很穩定,經查是變頻的干擾很厲害,可我分開不線及分開接地及加了隔離變壓器及變頻加了進線電抗器及直流電抗器也解決不了!AD及DA都加了小電容還是不能解決!請問版主有哪些高招解決問題!
201114521
天大地大,何處是我家?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 238 點
下載積分: 653 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-04-14
查看201114521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-24 19:38
樓上有道理。PLC加濾波器。
還有在程序里面取平均值,會減少波動吧。