樓主  發表于: 2008-11-18 00:03
按2倍根號下電機額定功率(單位KW)加上4計算。就是啟動時間。75KW大概21秒的時長吧,在現場調試可適當調整。
[ 此帖被zczc777在2008-11-19 21:39重新編輯 ]
xiang626
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiang626的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-27 00:52
公式是死得,人是活得。首先要明白為什么要星三角啟動。
1星三角啟動一般都用在較大功率的電機上和較重負載的啟動。目的是為了減小電機在啟動時,對電網電壓產生較大的波動(電動機全壓啟動的電流約為額定值的4~7倍),從而可能影響到其它用電設備的正常工作。
2星形接法啟動時,電動機的每相繞組由全壓啟動時所加的380V電壓變?20V,在同樣的交流阻抗下,由于電壓的明顯降低,啟動電流自然大大下降.。