最近在工作中遇見日立  L200的變頻器輸入為單相AC220V卻帶AC380V的電機.為此我至今不明白這是何原理.現慶給位大仙指點下.
shysc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shysc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-15 23:51
5樓說的不對,7樓說的有點道理.把電機接成三角形就是滿載了,接成星形不太好,不但輸出功率要小,電機也容易發熱。電機功率不宜超過2.2KW.