改造一個項目,控制變壓器為BK-1200VA,AC380變220V,給以下電器供電:直流電源350W兩個,PLC 138W一個,交流接觸器一個(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、軸流風扇41W一個、監視器90W一個。請教:這個控制變壓器容量計算夠不夠?
lushannan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 249 點
下載積分: 4609 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2025-03-08
查看lushannan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-05 09:16
控制變壓器容量VA×0.8(功率因數)=總功率W,不知這個公式對不對,請高手指教!
lushannan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 249 點
下載積分: 4609 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2025-03-08
查看lushannan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-23 10:32
      自從08年10月改造完成投入使用以來,一直正常使用,未出現過問題。說明變壓器的容量是夠的。感謝朋友們!祝大家新年快樂!