在S7-200中有AIW0的模擬量輸入,在LAD中怎樣處理可把實際工程值讀到,MCGS所在的監控界面中 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
![]() |
我接受的是4~20mA信號,對應值是6400~32000,請問具體LAD語句怎樣編寫? |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
![]() |
LD SM0.0 ITD AIW0, VD90 AENO DTR VD90, VD94 AENO MOVR VD94, VD98 如上語句在PLC中把AIW0,轉換為實數后,移入VD區。在MCGS通道處理設置中開始通道設為98 那么該通道的數據類型一定是與PLC中VD98相匹配的VDF98 |
---|---|
|