蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-23
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-20 20:51
各位大俠,我有一個程序(三菱FX3U)八千多步,里面好多使用應用指令寫成的,請問其程序的運行周期也適用0.067us(FX3U的單步執行速度)*8250=0.55275ms計算出來的嗎? 還是應用指令的速度不一樣?    請大家解釋一下,謝謝了!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11808 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-21 21:49
幫幫忙哦,您以為每一條指令的執行時間都相同?

查看編程手冊,將每一條指令的執行時間累加,最后加上您設定的通訊時間,就是掃描時間,通常的做法卻不是去累加,而是讀取系統的特殊寄存器。

以上~~~