蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-07-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-17 19:58

真的沒有PLS  X5運行可靠嗎?
[ 此帖被sjm213在2009-06-17 17:33重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11838 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-17 20:04
的確這樣的哦,不過取決于PLC的運算能力了。

因為這樣的輸出,在梯形邏輯上是臨時地址,而使用PLS則是內存地址,因此,當PLC運算量大且PLC運算能力低下時,會讓您感覺不可靠。

但是從另外一方面看來,如果PLC運行到這個份上的話,應該審核一下自己是否選型錯誤了,過多的去強調降低成本了否?

以上~~~