蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

robben2004
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看robben2004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-04 15:42
plc采用 FX2N-48mr,采用485通訊與工控機連接,使用力控組態軟件。

需要通訊的數據不多,plc控制是按照時間來控制各個閥門的開關。

現在只需要把plc時間參數做進組態軟件即可,要求可以看到系統運行時間,可以修改各個時間段時間。


通訊模塊還在選型,就上面說的,選擇一個 fx2n-485-bd  是不是就可以實現了(當然,軟件自己做)。


崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 781 個
工控威望: 1511 點
下載積分: 7447 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-02
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-26 19:09
我給你說個通信距離很遠的方案,我一直在用。
FX2N-232-BD
NPort5110  (232轉以太網,很好用。約700-800元)
力控組態

更詳細了解的話,聯系我。
不懈努力,一切皆有可能 ...