FX1-48MR,聯機后能讀出PLC內程序,也能監控,清除內存提示完成,但再連機時以前程序仍然在,由此說明內存無法清除,重新寫一簡單起停程序嘗試覆蓋以前程序,但無法寫入,提示輸入參數不對,打開工具欄程序檢查無錯,參數檢查正常,換用另外版本軟件也可讀出程序同樣不能寫入提示范圍不對,難道還能加鎖禁止上傳嗎;還是PLC故障,請高手發表個人見解,編程軟件方面問題可以排除,換用2N系列PLC完全正常。
danielsue
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看danielsue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-20 08:33
憑想象是不是IN那個plc以前的程序設置的參數和你現在plc設置的參數不對,可以監控的話,你可看看以前的參數設置。這種情況我也沒有遇見過。