前幾天,我們廠里的一臺設備要臨時接一個數顯式的時間繼電器,當時要求延時斷開就可以了,所以我就只接了線圈和延時斷開兩對端子,可定時時間到后是斷開了,可時間不歸零,非要斷開線圈的電源才歸零,接線座上有清零的端子。去請問 各位大蝦如果不再外接開關,用什么樣的接線方式可以使它歸零?用延時斷開的觸點給復位端信號???
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-13 20:39
引用
引用第1樓zxc6688于2008-08-13 10:48發表的  :
歸零能辦到,問題是歸零后,你不斷開時間繼電器的電源,它又會開始記時