描述:FC105的使用
圖片:
描述:DB10的定義
圖片:
工程中模擬量模塊是SM334 AI4/AO2 8 BIT,接線是0~20mA的電流輸出

輸出通道號PQW352,PQW353,在人機界面上有一輸入框,要在里面輸入0~100的

整數,來調節現場的閥門開度。利用系統提供的FC106來處理模擬量輸出。有關指令和DB10屬于FC1如圖所示

問題:(1) 為什么將FC1一下載就SF系統故障了?是否是FC1中參數的類型不匹配,但是語法檢查通過了。

            (2) 如果自己處理該用什么指令?


sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161670 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-13 17:52
DB10.DBD80在ARRAY[0..76]里面