我直接用外部24接入到輸入部分的24v端子com端不接這樣可以嗎
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9828 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2025-07-22
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-06 20:54
先用萬用表量一下COM端是否和PLC自帶24V負是否相通,FX1N就是通的,所以FX1N有COM只能接外部電源24V負,如果不通,COM可接外電源正負極任意。