我公司的出貨到揚州的電線電纜設備用的是CP1H plc-信捷系統,通訊模塊用的是232BD。PLC和HMI的設置都沒有問題。起先兩三個月用的好好的,一點問題都沒有。兩三個月過后,HMI就頻繁顯示通訊問題或者故障畫面亂跳。換上232bd后問題解決。過兩三個月232bd又燒了,還是和以前一樣的毛病。是不是信捷HMI硬件問題。不得以我們把HMI換成人機的,故障再沒出現過。
canary
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看canary的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-14 12:22
您說的情況是232串口模塊 CP1W-CIF01模塊損壞?
經常性出現串口模塊燒的原因常常是使用方面問題,比如現場使用中帶電插拔也會造成串口毀損。
不過您說的這種情況如果排除操作方面原因,請檢查電源接線。
5v的電壓基本是不會出現損毀的情況:)