在做的項目,兩臺三菱5U做無線通訊,加了無線模塊,用MODBUS TCP協議。PLC主站連無線模塊從,PLC從站接無線模塊主,最后成了PLC從站要向主站發送數據.。請教老師:這樣可以實現無線通訊么?是不是被無線模塊廠家坑了
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
wwr1992
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5291 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2025-08-01
查看wwr1992的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
這個沒必要加什么主從無線模塊啊,用無線路由器將兩個PLC連入同一個網絡,無線路由器怎么配置的我沒學,這個可以讓供應商幫忙設置好,這樣兩個PLC就相當于連接在同一個交換機上,兩個PLC哪個是主站哪個是從站都可以隨意調換,只要在PLC程序里面處理就行