蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

jt321321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1927 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2016-09-18
最后登錄: 2025-07-27
查看jt321321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 10天前
請教大神些一個三菱32位浮點數轉換的問題,我從儀表MODBUS-RTU讀上來的數據為32位浮點數  值位16782   但是儀表顯示的值好像是17.75

大神些誰知道怎么轉換的
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56139 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-28
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 7天前
圖片:
D0 (整數) 顯示 16782
D2 (D3) (實數) 顯示 16782  (位置在D3)

因此將D12 (D13)改為實數,再將D0值傳送到D13
==>D12 = 17.75
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(洪河沿) 好貼好貼!