蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

qwerty_123
www
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 227 點
下載積分: 958 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2025-07-26
查看qwerty_123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 24天前
圖片:
圖片:
線性變換,常用于4-20mA轉換為其它信號

外部數據就是PLC接的模擬量,例如4-20mA,0-10V等,中間數據就是模擬量的轉換結果,內部數據就是轉換后的外部工程量,例如壓力、流量等
上下限也是可以修改的,例如修改為0-10,這樣就可以計算0-10V的信號了,盡管上下限是灰色的
輸入的外部數值、中間數值、內部數值的可以超出上下限的范圍,對這些數值沒有進行上下限限制
在數值里輸入數據,其它數據會自動跟著變換
還可以按下向左展開按鈕,將所有線性變換數據列出來,還可以導出到excel中





使用VB6編寫
[ 此帖被qwerty_123在2025-07-09 17:09重新編輯 ]
附件: 變換.rar (62 K) 下載次數:151
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!
    qwerty_123
    www
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 107 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 958 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2010-09-26
    最后登錄: 2025-07-26
    查看qwerty_123的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 18天前
    西門子的4-20mA輸入信號都是4mA對應0,20mA對應27648
    引用
    引用第5樓fanyinger于2025-07-09 16:42發表的  :
    好像有點問題,0對應的不是4ma吧  
    qwerty_123
    www
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 107 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 958 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2010-09-26
    最后登錄: 2025-07-26
    查看qwerty_123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 18天前
    你在外部數值里輸入10(默認對應的是10mA),在中間的數值里就會自動顯示出10mA對應的中間數值(就是模擬量模塊讀出的數值,對于西門子PLC來說就是0-27648之間的數值),在內部的數值里顯示的是換算后的工程數值,例如壓力、流量等
    引用
    引用第4樓fanyinger于2025-07-09 16:37發表的  :
    這個怎么用的?
    qwerty_123
    www
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 107 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 958 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2010-09-26
    最后登錄: 2025-07-26
    查看qwerty_123的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 10天前
    那是因為S7-200 smart的電流輸入信號只能組態為0-20mA而不是4-20mA,所以4mA對應的是5530左右
    引用
    引用第10樓杰森斯坦表哥于2025-07-17 11:34發表的  :

    西門子4-20ma不是應該對應的5530-27648嗎?
    [ 此帖被qwerty_123在2025-07-17 18:00重新編輯 ]